Для проектирования СОУ, работающей на базе использования законов гидродинамики и использующей соответствующие методы обнаружения утечки (волновой, балансовый, акустический и т.д.) - "гидродинамических СОУ" необходимы следующие первичные исходные данные:
общие сведения о трубопроводе: диаметр, длина, толщина стенки, раположение (подземное/надземное);
технологическая схема трубопровода с указанием расположения крановых узлов, клапанов, разветвлений, мест расположения насосного оборудования и его характеристик, расположение резервуаров;
геодезический профиль трубопроводов;
свойства перекачиваемой жидкости (состав, плотность, вязкость, давление насыщенных паров и т.д.);
карта технологических режимов работы трубопровода;
сведения о имеющемся на трубопроводе измерительном оборудовании (схема расположения, характеристики);
сведения о климатических условиях на объекте;
схемы мест предполагаемого размещения шкафов сбора данных на объекте с указанием климатических условий (при установке вне помещений);
сведения о канале связи для передачи данных от шкафа сбора данных к серверу СОУ (физический интерфейс, протокол передачи данных, пропускная способность);
сведения о СДКУ трубопровода (тип канала передачи данных и протокол обмена для получения из СДКУ сведений - значений технологических параметров, состояние насосов, задвижек и т.д.).
После анализа первичных исходных данных и требований заказчика формируются предложения по составу и расположению оборудования СОУ. У заказчика запрашиваются дополнительные необходимые данные и согласуются следующие аспекты:
состав дополнительного оборудования измерительного оборудования;
способ присоединения дополнительного оборудования измерительного оборудования СОУ к процессу;
требования к дополнительному измерительному оборудованию (степень пылевлагозащиты, тип взрывозащиты, климатические требования, особые требования);
требования к обогреваемым кожухам для измерительного оборудования (если они должны входить в комплект поставки СОУ);
требования к шкафам сбора данных (степень пылевлагозащиты, климатические требования, максимальные допустимые габариты, особые требования);
схемы мест размещения дополнительного измерительного оборудования с указанием расстояний по кабельным до шкафов сбора данных;
схемы мест размещения шкафов сбора данных СОУ;
расстояние по кабельным трассам от точек установки датчиков на трубопроводе до шкафов сбора данных.
тип отборов давления, длины линейных участков, на которых будут располагаться первичные преобразователи ультразвуковых расходомеров (в случае их применения в составе СОУ).