Один из продуктов ПАО «Газпром Автоматизация» - системы телемеханики «Магистраль-21-11» и «Магистраль-21-12» c функционально-выделенной подсистемой обнаружения утечек на базе ПТС АО «ТРЭИ».
Для обеспечения функций СОУ используются специализированные аппаратные модули обнаружения утечек: линейные модули ЦП-2.87.01 и центральный модуль ЦП-3.62.01.
Фиксация показаний датчиков (измерение аналоговых сигналов 4...20 мА или по HART) производится линейными модулями ЦП-2.87.01, дальнейшая обработка - центральным модулем ЦП-3.62.01.
Линейные модули ЦП-2.87.01 выпускаются по ТУ 26.51.44.000-00159093-2017. Они прошли процедуру утверждения типа и внесены в Государственные реестр средств измерений (ГРСИ) под номером 72377-18.
Технические характеристики линейного модуля ЦП-2.87.01 (согласно ГРСИ №72377-18)
Внешний вид модуля ЦП-3.62.01 со снятой крышкой
Для обеспечения функций СОУ используются специализированные аппаратные модули обнаружения утечек: линейные модули ЦП-2.87.01 и центральный модуль ЦП-3.62.01.
Фиксация показаний датчиков (измерение аналоговых сигналов 4...20 мА или по HART) производится линейными модулями ЦП-2.87.01, дальнейшая обработка - центральным модулем ЦП-3.62.01.
Линейные модули ЦП-2.87.01 выпускаются по ТУ 26.51.44.000-00159093-2017. Они прошли процедуру утверждения типа и внесены в Государственные реестр средств измерений (ГРСИ) под номером 72377-18.
Технические характеристики линейного модуля ЦП-2.87.01 (согласно ГРСИ №72377-18)
Методы опроса датчиков | - аналоговые входы 4...20 мА; - интерфейс HART. |
Количество входных аналоговых каналов | 4 |
Диапазон измерений напряжения постоянного тока, мА | от 4 до 20 |
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений силы постоянного тока, % | ± 0,1 |
Внешний вид модуля ЦП-3.62.01 со снятой крышкой