Барьер искрозащиты как фильтр НЧ и его АЧХ

Расходомеры и другие датчики, контроллеры, оборудование связи
klugl
Сообщения: 675
Зарегистрирован: 14.04.2019, 13:48

Барьер искрозащиты как фильтр НЧ и его АЧХ

Непрочитанное сообщение klugl »

Для корректной работы волновой СОУ необходим высокочастотный сбор показаний давления.
Это накладывает жёсткие требования не только к самому датчику, но и к другим элементам канала измерения давления, каждый из которых может привести к искажению показаний давления и их непригодности для работы волновой СОУ.
Одним из таких элементов может быть барьер искрозащиты (УЗИП).
На рисунке приведён сигнал на входе барьера (голубой) и сигнал на его выходе (оранжевый).

cигнал на входе барьера  и сигнал на его выходе

Такой барьер не очень хорош для использования в составе волновой СОУ. Он работает как фильтр НЧ, отрезая высокочастотные составляющие. На следующем рисунке приведена его АЧХ (зелёной линией показана частота среза по уровню 0.7).

АЧХ баоьера в канале измерения давления


Ответить

Вернуться в «Оборудование, применяемое в составе СОУ»